AW: Helligkeit in der Halle

Google doch mal nach ASR 7/3 und der DIN 5035. Dort sind Nennbeleuchtungsstärken festgelegt. Mit den Anforderungen des Wettkampfbetriebs (vor allem bei höheren Ligen) wirst Du aber trotzdem Probleme bekommen, da für Tischtennis nur 300lx angegeben sind! Diese sollten in allen Turnhallen sowieso Grundlage sein.

Bei Bundesveranstaltungen sind mind. 600lux, besser 1000lux zu gewährleisten. In Bayern wurde dies für Vereine auf mind. 400lux reduziert, was aber immer noch über der Vorgabe der ASR liegt. Für den Turnhallenbetreiber ist aber nur diese ASR und die darin zu Grunde gelegte DIN maßgeblich.

Eine Argumentationshilfe gegenüber dem Betreiber, wenn die Beleuchtung noch älteren Datums ist, könnte sein: Es gibt Möglichkeiten über Fördermittel die Beleuchtung energetisch zu optimieren. Hier lassen sich prozentual große Einsparungen in der Unterhaltung erzielen, die sich auch relativ schnell rechnen. In dem Zuge könnte die Beleuchtungsstärke vielleicht auch angepasst werden!?

Gruß Andre.
__________________
"Wichtig ist, dass man nie aufhört zu fragen!"
- Albert Einstein -

Geändert von Angus (25.09.2014 um 07:14 Uhr)